JePNZ
Поставили в дом котёл Protherm Gepard 23.2, кооксиальный (турбированный), отец интересуется, можно ли использовать в качестве теплоносителя бытовой антифриз?(не путать с автомобильным).
Заранее спасибо за помощь!
tiptop
А в паспорте котла написано, что "можно, но крайне нежелательно" ? smile.gif
JePNZ
Цитата(tiptop @ 23.8.2012, 14:16) *
А в паспорте котла написано, что "можно, но крайне нежелательно" ? smile.gif

насколько я понимаю, в паспорте вообще об этом не упоминается.собственно почему и встал вопрос.
ruben
Цитата(JePNZ @ 23.8.2012, 13:14) *
Поставили в дом котёл Protherm Gepard 23.2, кооксиальный (турбированный), отец интересуется, можно ли использовать в качестве теплоносителя бытовой антифриз?(не путать с автомобильным).
Заранее спасибо за помощь!


Масса плюсов -
1.Не замерзает при отрицательных температурах до -65 С – можно систему оставлять без включения и местного подогрева
2.Благодаря комплексу присадок, не даёт накипеобразования и солеотложения на трубопроводах и поверхностях теплообменников
3.За счёт введённого комплекса антикоррозионных присадок антифриз становиться менее активным чем вода относительно различных металлов
Есть и минус. Если трубы у Вас оцинкованные, то выше т-р порядка 70 гр будут идти активно реакции отслаивания цинка, кусочки цинка забьют Ваш котёл и сделают его вообще непригодным.
Наконец, если Ваш антифриз – контрафактный, китайский нонейм, то скорее присадок там не будет, а если и будут, то неизвестно как будет вести себя система. Лучше не пробовать
4. Для котла точно следовать тому что записано в паспорте котла. Если теплообменники котла стальные то в принципе нечего страшного быть не должно. Опять таки при условии что антифриз - проверенный с сертификатом и паспортом качества
JePNZ
Цитата(ruben @ 23.8.2012, 14:29) *
Масса плюсов -
....
....

трубы вообще полипропилен, так что с "реакциями" проблем быть не должно вроде как.
мне необходимо знать, ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ли данная модель котла В ПРИНЦИПЕ работу с антифризами??
tiptop
А вот же, у них на сайте написано:

Компания Protherm разрешила использование антифриза:

Цитата
Компания Protherm после проведения лабораторных испытаний разрешает использовать в системах отопления антифриз марки «Энергос Универсал-65» на основе этиленгликоля в качестве теплоносителя совместно с котлами Медведь PLO V15, Медведь KLZ V16,Медведь KLOM, СКАТ, Пантера KOO V18, Пантера KTO V18. В связи с этим вносится ряд дополнений в порядок обработки рекламации при гарантийном ремонте оборудования Protherm к уже
действующим требованиям. При запуске вышеперечисленного оборудования Protherm в системах отопления с антифризом следует заполнить прилагаемый бланк «Карточка регистрации системы отопления с антифризом в качестве теплоносителя».
«Карточка регистрации системы отопления с антифризом в качестве теплоносителя» заполняется сервисным центром после запуска оборудования Protherm в эксплуатацию с антифризом в системе отопления. Копия карточки регистрации высылается сервисным центром в Представительство Protherm в РФ. Оригинал карточки регистрации остается у владельца оборудования. Карточка
регистрации должна иметь все заполненные поля в таблицах.
В случае поломки оборудования Protherm, установленного в системе отопления с антифризом, в гарантийный период, сервисный центр обязан выслать в Представительство Protherm в РФ
следующее:
- пробы теплоносителя из системы отопления;
- копию проекта отопления с теплогидравлическим расчетом под антифриз Энергос-65;
- копию сертификата на антифриз;
- деталь, вышедшую из строя.
Отдельно обращаем Ваше внимание на то, что гарантийные обязательства утрачивают силу при повреждениях оборудования, вызванных образованием накипи и иных отложений любого происхождения. Так же, при использовании антифриза «Энергос Универсал-65» следует строго выполнять рекомендации производителя антифриза.
Alex_
Цитата(tiptop @ 23.8.2012, 16:26) *
Компания Protherm разрешила использование антифриза.

Я свою позицию по этому поводу уже высказывал.
Например, компания Vaillant запрещает применение в своих настенных котлах антифризов. Принципиально Протерм от Вайлланта ничем не отличается, поэтому мы не льем антифриз ни в какие настенные котлы, во всяком случае с медным пластинчатым теплообменником. (Прикипание антифриза к перенапряженному маленькому теплообменнику изутри приводит к снижению КПД котла, увеличению Т отходящих газов и далее по списку)
испытатель
"Бытовой антифриз"- что имеется ввиду? ...смешивание глицерина с водой или какие-то магазинные бренды.
11Therion11
Компания Viessmann не рекоминдует использовать антифриз со своими котлами. Более того, при использовании антифриза в системе  с конденсационные котлами  серии  Vitodens 200,  нам запрешено ставить гидравличискую систему котла на гарантию. Если все остальное нормально то делаем отметку в гарантийном талоне, о использовании антифриза в системе отопления.  Если котел потечет или будут неисправности в любой детали связонной с гидравликой все это считаеться неисправностью по вине хозяина и фирма   Viessmann  ответственность не несет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.